豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2000|回复: 0

老师们:在消防工程中,室内DN100镀锌管道套那个定额?请解释

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2020-7-7 20:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

2020-07-07 15:50:02 补充

山东2003消耗量定额


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-7-7 20:40:48提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在酒店建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1558

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1558
发表于 2020-7-7 20:40:48 | 显示全部楼层

套取沟槽连接的定额,管件单独套

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1067
发表于 2020-7-7 20:40:48 | 显示全部楼层

老师们:在消防工程中,室内DN100镀锌管道套那个定额?请解释


答:1、如果是沟槽连接,直接套用消防工程分册的卡箍连接

2、如果是螺纹和法兰连接的,套用给排水册的镀锌管道的定额子目

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

605

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
605
发表于 2020-7-7 20:40:48 | 显示全部楼层

表述不清楚,不好回复。是消火栓还是喷淋?连接方式?

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-21 10:20 , Processed in 0.020734 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表