老师们:在消防工程中,室内DN100镀锌管道套那个定额?请解释

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1528

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1528
发表于 2020-7-7 20:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

2020-07-07 15:50:02 补充

山东2003消耗量定额


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-7-7 20:40:48提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在酒店建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1537

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1537
发表于 2020-7-7 20:40:48 | 显示全部楼层

套取沟槽连接的定额,管件单独套

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1050

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1050
发表于 2020-7-7 20:40:48 | 显示全部楼层

老师们:在消防工程中,室内DN100镀锌管道套那个定额?请解释


答:1、如果是沟槽连接,直接套用消防工程分册的卡箍连接

2、如果是螺纹和法兰连接的,套用给排水册的镀锌管道的定额子目

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

593

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
593
发表于 2020-7-7 20:40:48 | 显示全部楼层

表述不清楚,不好回复。是消火栓还是喷淋?连接方式?