只需一步,快速开始
0
1606
超级版主
有个图纸,竖向电缆示意图是走的桥架但平面图中又没有竖向桥架而是强电井,想问下大家,电缆能直接在强电井内敷设而不用设置竖向桥架吗?
还是说我要另外在强电井内布置一个竖向的桥架?但平面图中没有桥架,我能自己布置一个吗?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-6-30 04:30:10提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在酒店建筑专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1298
看看设计说明 一般是会有桥架的、系统图中的桥架就可以布置桥架
1054
强电井内能直接走竖向电缆而不用设置桥架的吗?
答:可以桥架敷设,也可以直接竖井支架固定敷设
759
竖向电缆示意图是走的桥架,就得走桥架,不能因为你没有找到强电井剖面图,就不计算桥架,就不计算电缆在桥架内敷设。(桥架只会画在强电井剖面图上,不会画在平面图上 )
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页