只需一步,快速开始
0
1572
超级版主
请问下这个柱子汇总后怎么是这样的?哪里出问题了
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-6-8 17:40:16提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在经典案例专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
760
柱子太短,在属性界面,柱插筋地方,设置为纵筋锚固,再汇总计算试试
1057
方法一:你在首层绘制上柱计算就会正常了,如果首层没有柱了,也就是说该柱为基础短柱,你可以选择柱之后修改属性中的插筋构造设置插筋为纵筋锚固处理。
方法二:选中柱---属性---【计算设置】---修改【抗震柱纵筋露出长度】为0;
方法三:柱子位置的梁比较高,将梁删除以后可以正常计算,可以先将工程保存,删除梁---汇总柱子---点击【撤销】按钮撤销删除的梁---【锁定】柱子。
方法四:柱的纵筋输入的时候输入*4c12这样的格式,带有*的表示纵筋在本层锚固计算,就不会出现提示的情况了
方法五:如果是构造柱以上方法还不能解决就修改一下工程设置中的构造柱的锚固构造方式
1355
是柱身太短,插筋长度较长的原因,你选择柱,然后在属性中把设置插筋修改为纵筋锚固,再重新汇总计算即可.