在变配电室内的箭头处的配电柜没有说明电缆,这种配电柜起的作用是什么

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1709

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1709
发表于 2020-6-5 19:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

4ebb1196fd08cb5fff9b80f6d0759a4.png 177d69d482473716de9f6dea6ba7a68.png 2259fd1697524090797c2108351f537.png 1AA1系列的配电箱是从1#变压器过,这个图的意思是从AH1和AH4分别有两路走到1AA1系列的箱子吗?

2020-06-05 17:32:40 补充

2caa657211b8e0fe11d43b19c9f8017.png 是这样走线的吗


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-6-5 19:20:05提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1459

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1459
发表于 2020-6-5 19:20:05 | 显示全部楼层

AH1是高压进线柜,进线的高压电缆是ZRYJV22—8.7/15KV—3*120电缆,AH2为进线高压控制柜,AH3高压计量柜,AH4、5为变压器高压开关柜

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1795

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1795
发表于 2020-6-5 19:20:05 | 显示全部楼层

图二箭头处是母联柜和计量柜所以没有电缆引出


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1542

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1542
发表于 2020-6-5 19:20:05 | 显示全部楼层

在变配电室内的箭头处的配电柜没有说明电缆,这种配电柜起的作用是什么


答:AH2为分段联络柜

AH3为高压计量柜