豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1958|回复: 0

阻火圈和伸缩节问题?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1565

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1565
发表于 2020-6-5 15:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

图纸说明是这么说的:

排水管道:地上部分采用普通 PVC-U排水管,承插式胶粘连接,排水立管穿楼板处设置伸缩节,排水横管长度大于12m时,需设置专用伸缩节,伸缩节宜设置在汇合配件处;地下一层横干管采用机制排水铸铁管,W型柔性连接。立管底部应设置支墩或吊架。De≥110的塑料排水管穿楼板处需设置阻火圈,做法见《建筑排水塑料管道安装》10S406-P32。

问:根据这段描述,是否可以理解为排水立管只要穿楼板就要算伸缩节和阻火圈?

排水立管上有通气管,那么这个通气管需不需要算它的伸缩节和阻火圈?



温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-6-5 15:50:04提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在知识问答专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1065

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1065
发表于 2020-6-5 15:50:04 | 显示全部楼层

理解不完全正确。

只要是塑料类室内立管,穿楼板就要有阻火圈。伸缩节按图集构造处理。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1350

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1350
发表于 2020-6-5 15:50:04 | 显示全部楼层

是的

通气管也是需要 计算伸缩节和阻火圈的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1476

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1476
发表于 2020-6-5 15:50:04 | 显示全部楼层

塑料排水立管只要穿楼板就要算伸缩节和阻火圈。塑料通气管立管也一样。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 15:03 , Processed in 0.024582 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表