功率小于或等于0.75kW电机检查接线均执行微型电机检查接线定额。设备出厂时电动机带出线的,不计算电动机检查接线费用(如:排风机、电风扇等)。
根据这句话我纠结设备出厂电机带出线,不计算电机检查接线是指所有规格电机还是专指微型电机?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-6-3 14:00:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业论文专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1357
设备出厂时电动机带出线的,指的是配套好已接好线的设备;不计算电动机检查接线费用。凡需要现场接线的电机均需要计算电动机检查接线。
760
一般常见的如卫生间排风机,普通排风扇等,这类电机出厂才会带一段线!
1093
此定额解释确实很绕人的;
简单的说,单相电动机,检查接线就可以了,因为单相电机接线后就可以正常运转;
三相电动机不行,接线不正确会反转,所以,必须做电动机调试,才能正常运转。