例如图l11,在1ap21中有l11回路,在1al2中同样也有l11回路,是代表计算配管时有着一个用电设备引向1ap21箱体,同时还引向1al2箱体吗,还是其他意思,造价初学者,问题可能过于幼稚,还望前辈们指点,谢谢
如果问题说的不清楚,可以留言
2020-06-01 06:14:35 补充
还有为什么l11回路既出现在1ap21,又出现在1al2箱体中,谢谢
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-6-1 10:30:08提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在居住建筑专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1069
不是,每个配电箱都可以有L11回路,但是无关系的,不同配电箱的L11回路都是相互独立的,就像是广东有一个叫张三的,广西也有一个张三的,互不相干。
有不懂的地方也可以找我
1466
是,理解正确
1072
不是。理解错误。
正确理解是,本化验室的L11回路,只到本化验室的配电箱(1AP21),不到下面一个化验室的配电箱(1AP22)。即;一个回路只进一个配电箱。
另外,你的截图三上的L11回路是灯具,不是插座,不用截上来。造成混淆不请。