图纸中并未要求钢筋,但是检测我没有设置下部钢筋

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2020-5-28 16:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

图纸中并未要求钢筋,但是检测我没有设置下部钢筋

image.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-28 16:40:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在工作分享专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1593

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1593
发表于 2020-5-28 16:40:03 | 显示全部楼层

以图纸为准。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1804

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1804
发表于 2020-5-28 16:40:03 | 显示全部楼层

可以点忽略。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2020-5-28 16:40:03 | 显示全部楼层

不会的啊

你这里的集中标注有下部通长筋了的啊

image.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
 楼主| 发表于 2020-5-28 16:40:03 | 显示全部楼层

梁没有钢筋是不合适的,你检查核对一下吧,否则咨询设计更正。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

754

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
754
发表于 2020-5-28 16:40:03 | 显示全部楼层

可以截图下L17配节和其第四跨原位标注吗

下部钢筋应该都有的

回复