发表于 2020-5-27 12:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

系统图中只显示穿管


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-27 12:40:08提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在课程推荐专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1459

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1459
 楼主| 发表于 2020-5-27 12:40:08 | 显示全部楼层

进出户时需要穿管,其它为直埋

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

594

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
594
发表于 2020-5-27 12:40:08 | 显示全部楼层

系统图中只显示穿管应该就是全部穿管的,再看看说明

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1709

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1709
发表于 2020-5-27 12:40:08 | 显示全部楼层

系统图中只显示穿管,表示全部穿管敷设,不是直埋。

设计要求电缆直埋的情况下,有四种情况必须穿电缆保护管;

直埋电缆穿越马路敷设的,必须穿电缆保护管;

直埋电缆穿越水沟敷设的,必须穿电缆保护管;

直埋电缆进入建筑物的,必须穿电缆保护管;

直埋电缆出地面敷设的,必须穿电缆保护管;

回复