剪力墙墙身竖向分布钢筋锚入基础隔二伸一至基础底锚固怎样设置?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1347

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1347
发表于 2020-5-24 17:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

剪力墙墙身竖向分布钢筋锚入基础隔二伸一至基础底锚固构造做法详16G101-3第64页


软件如何设置?

2020-05-23 18:02:27 补充

微信截图_20200523180206.png

2020-05-23 18:17:49 补充

调整节点6,钢筋不深入基底,还是不对。。。。 微信图片_20200523181617.png

微信图片_20200523181617.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-24 17:50:31提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1298

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1298
发表于 2020-5-24 17:50:31 | 显示全部楼层

QQ截图20191010154443.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2020-5-24 17:50:31 | 显示全部楼层

答:从节点6的说明看不适用你的图设计。所以还是都计算到底,然后在属性中调减一个数值(平均),或者编辑锁定。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2020-5-24 17:50:31 | 显示全部楼层

这可以在剪力墙属性的节点设置中选择设置,因你这是隔一布一的的锚固,在设置时选择单边,不能两边都设置。