豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1882|回复: 0

GTJ2018,布置柱子钢筋时,只输入钢筋信息没有布置截面,是否影响算量,谢谢

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1477

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1477
发表于 2020-5-24 11:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

2020-05-24 01:59:01 补充

image.png 只是在这里输入了信息,没有画编辑界面。 image.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-24 11:20:10提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在基础知识专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
发表于 2020-5-24 11:20:10 | 显示全部楼层

不影响,但是输入配筋要正确,感觉你的这个箍筋有点问题。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2020-5-24 11:20:10 | 显示全部楼层

定义格式是正确的,但箍筋有点不合适,属性中钢筋B边1根,用4*4肢箍不合适,应当是3*4只箍筋。

截面编辑显示的只是2*2只箍筋呀。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1566

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1566
发表于 2020-5-24 11:20:10 | 显示全部楼层

不会,只要你设置对了

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 21:05 , Processed in 0.017080 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表