江西2017定额,混凝土基础工作面400mm,混凝土基础垫层工作面150mm,垫层出基础边100mm,从基础垫层边线开始算工作面,那是加300mm的工作面就可以了吗?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-23 15:50:02提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1565

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1565
发表于 2020-5-23 15:50:02 | 显示全部楼层

工作面值考虑基础的工作面,垫层是不考虑工作面的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1476

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1476
发表于 2020-5-23 15:50:02 | 显示全部楼层

垫层边只能算150.

到基础放大是400

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1593

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1593
发表于 2020-5-23 15:50:02 | 显示全部楼层

我的理解应该是按混凝土基础外扩400作为工作面的,至于这个混凝土基础底部有垫层,也是要按混凝土基础本身来计算工作面,也就是你说的垫层边线外扩300,毕竟这个400工作面的主体是混凝土基础,而不是垫层,所以这个400也是根据混凝土基础来考虑,而不是垫层。而单独打混凝土垫层的时候,就可以用150工作面,这时候垫层是主要构件。