公共建筑已有避雷带,还需要套取“避雷器调试”吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1599

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1599
发表于 2020-5-22 10:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

教学楼已有直径16镀锌圆钢做的避雷带,已经套取了“避雷网安装 沿混凝土块敷设”这个定额子目,请问还需要套取“避雷器调试 10KV以下”这个子目吗?

我认为可以套“接地网调试”这个子目,请问正确吗?

避雷器调试针对的应该是某种特殊设备而言的,普通建筑的避雷带不用套这个,对不对?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-22 10:10:23提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在简历模板专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
发表于 2020-5-22 10:10:23 | 显示全部楼层

需要的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1347

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1347
发表于 2020-5-22 10:10:23 | 显示全部楼层

要调试的呀。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

605

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
605
发表于 2020-5-22 10:10:23 | 显示全部楼层

接地网调试

十、接地网的调试如下:
1.接地网接地电阻的测定。连为一体的母网,按一个系统计算;自成母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算。大型建筑群各接地网(接地电阻值设计有要求),虽然在最后也将各接地网联在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网。
2.避雷针接地电阻的测定。每一避雷针均有单独接地网(包括独立的避雷针、烟囱避雷针等)时,按一组计算。
3.独立的接地装置按组计算。

回复