豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2175|回复: 0

意思是不是我先把超高和普通长度加起来套一个定额,然后在措施项目费中区分就行了吗

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1048

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1048
发表于 2020-5-22 09:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

意思是不是我先把超高和普通长度加起来套一个定额,然后在措施项目费中区分就行了吗

ZK$T~X_[LT)DK`WYW3`N}YN.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-22 09:30:11提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习案例专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1462

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1462
发表于 2020-5-22 09:30:11 | 显示全部楼层

不是;

一、超高的工程量(超高长度),在套定额子目的同时,用定额子目的人工乘以超高系数;

二、没有超高的工程量(普通长度),正常套定额子目计算,不用乘以超高系数。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2020-5-22 09:30:11 | 显示全部楼层

答:定额说明配管超过5米是要计算超高的。(全统一定额解释也规定管线超过5米都要计超高)1.操作高度增加费:安装高度距离楼面或地面>5m时,超过部分工程量按定额人工费乘以系数1.1计算(已经考虑了超高因素的定额项目除外,如:小区路灯、投光灯、氙气灯、烟囱或水塔指示灯、装饰灯具),电缆敷设工程、电压等级≤10kV架空输电线路工程不执行本条规定。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2020-5-22 09:30:11 | 显示全部楼层

一、超高的工程量(超高长度),在套定额子目的同时,用定额子目的人工乘以超高系数;

二、没有超高的工程量(普通长度),正常套定额子目计算,不用乘以超高系数。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 08:54 , Processed in 0.016933 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表