1、高压开关设备及断路器的额定电流 630A,额定短时耐受电流20KA,额定短路开断电流 20KA 并具备五防功能。

2.两段高压主进线与母联开关,母联开关与母联隔离开关设电气联锁。避免两段高压母线并列运行或带负荷合隔离开关。

3.计量柜须满足供电部门的要求。

4.直流电源柜选用DC110V,65Ah双路充电机,免维护铅酸蓄电池产品,中央信号屏为厂家成套产品。

5.高压开关柜均采用微机保护,待设备招标确定厂家后,由厂家提供开关柜设备接线图后再出二次接线图。

4X1000KVA变电所1

4X1000KVA变电所2

4X1000KVA变电所3


变电所接线图 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-5-17 09:37:07上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。