请问前辈,我做了一个钢筋混凝土框架结构的教学楼,独立基础,一级抗震,算出钢筋含量有82.86kg/m2,这个含量是不是太大了,合理吗?下面是我的柱大样,以及各层钢筋含量汇总表 (我看了一下主要是柱子,包括暗柱即图中的YBZ的钢筋量很多)
2020-05-16 13:28:24 补充
四层的教学楼
2020-05-16 13:31:49 补充
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-16 13:40:02提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业论文专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1352
太高了
1317
只能是说偏大,这也没有什么标准的,毕竟不同设计考虑是有差异。
只要你主筋没有输入错误就不要管这个指标了