该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:酒店
-
建筑高度:高层建筑
-
建筑结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑面积:12494平方米
-
地上层数:18层
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
图纸年代:近代
-
地下室用途:车库, 设备用房
-
节点大样:线管, 等电位联结, 接线箱
-
负荷等级:一级
-
防雷等级:第二类
-
火灾保护分级:一级
-
有线广播:火灾应急
-
接地方式:TN-S
-
强电设计:供配电系统, 低压配电, 电气照明, 建筑物防雷, 接地安全
-
弱电设计:
, 有线电视和卫星接收系统
附件详情
该项目为五星级酒店项目,该项目地下为一层,地上为十八层;建筑高度为:74米(建筑板顶标高);总建筑面积:12494平方米;为一类高层建筑。地下一层为设备用房,一至四层为餐饮用房,五至十一层为客房,十二至十八层为办公用房,结构型式为框架剪力墙结构,基础型式为筏板基础。
该项目用电负荷等级为一级,采用两路0.4KV电源供电。在地下一层设置配电间。
在首层设置消防控制室,采用集中报警系统。在地下一层设置弱电机房。
内容包括:强弱电设计说明,竖向干线系统图,低压配电系统图,配电箱系统图,动力平面图,
,,弱电系统图,
等,消防设计说明,消防平面图。
五星级酒店三层消防报警平面图
五星级酒店火灾自动报警系统图
五星级酒店三层照明平面图
五星级酒店十一层插座及电力平面图
五星级酒店竖向干线系统图
五星级酒店总等电位联接系统竖向示意图
五星级酒店客房电控系统接线图
第 1 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容