豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2076|回复: 0

打孔

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2020-5-15 17:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
打孔套定额是要比管道规格大两号吗?

温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-15 17:50:29提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在建筑设计专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1065

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1065
发表于 2020-5-15 17:50:29 | 显示全部楼层

套管需要比管道管径大两号

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1065

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1065
发表于 2020-5-15 17:50:29 | 显示全部楼层

钻孔不是套管好吧,你钻孔后套管要能放得进去就行了!

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1048

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1048
发表于 2020-5-15 17:50:29 | 显示全部楼层

根据管道的情况,保温的管道必须大二号。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 04:36 , Processed in 0.031584 second(s), 18 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表