该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:酒店
-
建筑高度:高层建筑
-
建筑结构形式:钢筋混凝土结构
-
地上层数:22层
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:71张
-
地下室用途:车库,其它
-
负荷等级:一级
-
防雷等级:第二类
-
火灾保护分级:一级
-
有线广播:火灾应急
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:浙江
-
强电设计:
,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,继电保护,电气控制
-
弱电设计:
,出入口控制系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,信息网络系统
附件详情
该项目地下一层为停车库及设备用房,地上一~三层为裙房,其中酒店楼为二十层,公寓楼二十二层。
设计包括:变电所;220/380V配电系统;正常照明及应急
;电气物防雷、接地系统及安全措施;电话布线系统;有线电视系统;网络布线系统;公寓楼设多功能访客可视对讲门禁系统;电气漏电火灾监控报警系统等
第 1 张图
第 2 张图
第 3 张图
第 4 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-5-11 23:00:46上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在酒店建筑专区发帖交流相关知识。
|