地下室外防内贴卷材防水,砌筑全高保护强,是否需要再计算模板?计算一侧还是两侧

2020-05-09 16:39:28 补充

地下室外墙外防内贴卷材防水,砌筑全高保护墙,是否需要再计算模板,计算一侧还是两侧


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-9 16:50:07提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

756

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
756
发表于 2020-5-9 16:50:07 | 显示全部楼层

防水外侧用砌体设置保护层,不用计算模板了,计算相应的砌体可以

回复补充:如是说地下室的外墙是否要计算模板,这个是两侧也要计算;如是说防水外侧再设置砌体保护墙,这个不用计算模板的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1558

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1558
 楼主| 发表于 2020-5-9 16:50:07 | 显示全部楼层

要计算模板的,英文这个保护墙和防水是在剪力墙施工完成之后做的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1049

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1049
发表于 2020-5-9 16:50:07 | 显示全部楼层

不用模板,只做砌块保护层。