为什么一个外墙做法要套三个量?而且每个量还都不一样?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

603

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
603
发表于 2020-5-8 13:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

不是就点的外墙面以后,那个量就是外墙的量了吗,怎么出来三个 量?

1.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-8 13:40:22提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在其他下载专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1565

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1565
发表于 2020-5-8 13:40:22 | 显示全部楼层

做法不一样,当然要分开列清单项,并分别套相应的定额子目

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1462

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1462
发表于 2020-5-8 13:40:22 | 显示全部楼层

外墙做法不一样,量也会不一样的,不同做法有不同的计算规则,如抹灰和贴砖,计算规则不一样,就会有不同的算法,扣减不一样,所以量也会不一样的.

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1593

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1593
发表于 2020-5-8 13:40:22 | 显示全部楼层

根据图集做法和计价软件截图来说,这个清单是有问题的。首先一般情况来说,外墙材质一般是加气砼砌块墙或者砼墙。软件中你定义的墙面装饰图元布置上去以后,软件计算出来的工程量对你有用的是这几个:墙面抹灰面积(砼墙抹灰面积 砖墙抹灰面积 砌块墙抹灰面积),墙面块料面积(砼墙块料 砖墙块料 砌块墙块料)。外墙9做法中,不管是砼墙还是加气块,都要有9 6的砂浆找平层,区别是水泥砂浆和混合砂浆材质不同,但是都要有5厚的聚合物防水砂浆加耐碱布。也就是说耐碱布的工程量是你的墙面抹灰总面积,不可能比砂浆找平还少。

另外我注意到你的清单1 清单2的工程量之和比清单3外墙涂料的工程量略小。所以大胆预测一下,你清单1的95m2应该是你的加气块的抹灰面积,清单2的65m2是你的砼墙抹灰面积。然后清单3是墙面块料面积,因为外墙涂料的计算规则与块料计算相同。要考虑门窗洞口侧壁,所以软件算出来比墙面抹灰面积稍多一些是正常的。

所以如果你的清单想给砂浆找平和防水砂浆加耐碱布这两个做法分开的话,应该还少一个65m2的砼墙的水泥砂浆找平层,然后你的防水砂浆耐碱布清单工程量应该是95 65。另外如果你的外墙做法真是真石漆的话,套14-198是不对的,要套14-191。