像这种跨板受力筋它的锚固在左右弯钩该设置多少
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-5 18:50:02提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在办公建筑专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1353
端部不是弯钩,是钢筋的起始端位置
1090
你箭头指向的是底筋,是5d和1/2支座宽度的大值,注意没有弯钩
1069
设计没有特别要求不用修改 软件会自动计算
板受力筋或者是负筋的左右弯折默认是(0)不用输入,软件默认计算长度为:板厚-2*保护层。
若工程中给出钢筋具体弯折长度,可根据图纸要求输入,软件会根据手动输入值进行计算。若不需要计算,则手动修改左右弯折为0。
场景一:修改整个工程负筋/受力筋的弯折长度,在工程设置---计算设置中修改;
场景二:若单个或某层中部分负筋不同,则选中负筋/受力筋,在属性中修改弯折长度。
没有跨板受力筋
只是面筋和底筋