如图,这块板四周都有负筋 这在总说明中有样的说明
这种四周有负筋,没有面筋的板是不是需要布上一个双向的温度筋?
如果这个快板只有一个方向的面筋,是不是要在另一个方向布上温度筋形成网状?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-30 09:50:04提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在综合资料专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1298
温度筋也是双向布置的。
1558
中间空缺部分要形成钢筋网版
1350
这种四周有负筋,没有面筋的板是不是需要布上一个双向的温度筋?是的
如果这个快板只有一个方向的面筋,是不是要在另一个方向布上温度筋形成网状?另一方向是用分布筋布置,不是温度筋
1064
四周负筋中间需要定义布置温度筋。
1049
是的,布置双向温度筋,XY双向。