这个剪力墙底就是筏板基础的情况,还要把剪力墙复制到基础层中吗,如果要,那个6C25是要在复制到基础层中剪力墙中的压墙筋中输入吗,那个隔一断一的垂直加强钢筋,也要分成上面1500,基础层的基础厚度-保护层 弯折两部分输入吗
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-30 09:50:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1564
底部用主筋用暗梁定义处理,垂直附加钢筋在其他钢筋中定义。
1810
6c25可以在压墙筋中定义,附加钢筋设置完后,需要在节点设置中设置到基础底弯折a,a为2000。
1441
6C25在压墙筋位置输入处理,附加筋C14@300是垂直加强筋,在其它钢筋中输入计算。
1350
6C25可以在压墙筋中输入,也可以用暗定义布置,不配箍筋。C14-300,计算根数后,在暗梁的侧钢筋中输入。箭力墙布置首层或负某层后,复制到基础层中。