复制标准层构件时,立管整栋楼只有一根伸到屋面的,怎么能不选择立管复制构件到其他层

[复制链接]

0

主题

0

帖子

754

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
754
发表于 2020-4-29 16:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

复制标准层构件时,立管整栋楼只有一根伸到屋面的,怎么能不选择立管复制构件到其他层


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-29 16:40:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1593

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1593
发表于 2020-4-29 16:40:03 | 显示全部楼层

取消勾选立管就行

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1435

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1435
发表于 2020-4-29 16:40:03 | 显示全部楼层

群选后,将不需要复制的构件再反选择一下,然后再进行复制。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2020-4-29 16:40:03 | 显示全部楼层

工程绘制--图元工具--【批量选择】下拉框内,如图;

image.png

方法:点击【批量选择管】功能,左键框选所有管道右键,弹出窗口中根据需要选择立管或水平管确定。如下图:此时图元是选中状态,可以设置属性或删除)