在计算设置里设置次梁两侧的加筋数量?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2020-4-27 16:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

在计算设置里设置了次梁两侧的加筋数量,但是下图黄红圈圈的怎么没有附加箍筋呢? 991.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-27 16:50:02提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在方案设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2020-4-27 16:50:02 | 显示全部楼层

没识别到次梁宽

原位标注内,输入次梁宽度,就会知道添加了的

试试看

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

756

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
756
发表于 2020-4-27 16:50:02 | 显示全部楼层

因为两者是KL框架梁,无法生成。如果框架与框架要加,在表格中加。 吊筋输入(多处).jpg

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
发表于 2020-4-27 16:50:02 | 显示全部楼层

你这构件是主梁相交,是识别不了智能布置的,如设计有要求,就是要有KL6梁的原位标注相应跨中输入。