豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2455|回复: 0

风管穿墙时需要套管吗?是否需要增加什么列项?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1347

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1347
发表于 2020-4-25 16:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

风管穿墙时需要套管吗?是否需要增加什么列项?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-25 16:50:02提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2020-4-25 16:50:02 | 显示全部楼层

不需要。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1217

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1217
发表于 2020-4-25 16:50:02 | 显示全部楼层

不需要套管。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1049

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1049
发表于 2020-4-25 16:50:02 | 显示全部楼层

风管穿越一般墙体不需要穿套管,如果风管管径较大,土建专业会对墙体或楼板做加固处理,加固相关费用通常由土建专业来做。以下情况需要做套管:

《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

《通风管道技术规程》JGJ141-2004

4.1.9 风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。



回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-21 15:45 , Processed in 0.022351 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表