YTTW-5*6一般穿多大的管径

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1565

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1565
发表于 2020-4-25 16:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

YTTW-5*6一般穿多大的管径


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-25 16:30:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在居住建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1476

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1476
发表于 2020-4-25 16:30:03 | 显示全部楼层

有SG25的线管就行了。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

927

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
927
发表于 2020-4-25 16:30:03 | 显示全部楼层

要用管径为 16 mm的PVC穿线管。

电线截面积=5*6=30平方毫米,因为截面积不能超过管道截面积的百分之四十,难么穿线管最小截面积=30/0.4=75平方毫米。直径16mm的管道截面积=3.17*6*6=114平方毫米,足够使用。


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1593

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1593
发表于 2020-4-25 16:30:03 | 显示全部楼层

你好,一般图纸都有明确的,如果没有最好与设计沟通,如果确实要自己处理,建议采用32管