如图一所示,承台的横向钢筋分为两种,上部分C12-200,下部分C16-100.

但在软件中(图二),横向钢筋只能输入一种参数。

这样不太适用于这做法,应该如何去定义呢?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-25 14:50:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业论文专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

927

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
927
发表于 2020-4-25 14:50:03 | 显示全部楼层

选择环形配置钢筋承台定义。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1565

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1565
发表于 2020-4-25 14:50:03 | 显示全部楼层

你好:用梁式配筋承台定义。【上下部钢筋计算根数输入】

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

603

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
603
发表于 2020-4-25 14:50:03 | 显示全部楼层

image.png


是不是设计笔误呢