附件详情 一、附件详情   该项目为南京市一私人订制毛细管系统别墅设计。系统设计包括空调系统、通风系统和防排烟系统,通风系统选用地面送风和顶板排风结合的置换通风方式。      二、空调设计   1. 空调冷热源   本项目采用风冷热泵空调系统,风冷热泵机组设置于室外。风冷热泵系统为室内负一、一、二、三层顶面毛细管辐射系统的夏季空调供回水温度为:18/21℃,冬季供暖供回水温度为:29/26℃;新风机组系统的夏季空调供回水温度为:7/12℃,,冬季供暖供回水温度为:45/40℃。   2、空调方式   a. 住宅采用毛细管辐射方式。毛细管辐射供暖与供冷系统由固定于吊顶及地面的毛细管组成。   b. 新风由设于地下室及屋顶的新风机通过新风立管送至各层,每层连接立管的支管上均设置一个风量调节阀。   c. 设备阳台及地下室新风机设1000m/h两台,新风除了满足人员卫生要求外,夏季还承担室内湿负荷。在卫生间和茶水间处设集中排风,客厅公共区及过道设集中回风。   3. 空调水系统   a. 空调水系统分为辐射水和新风水,辐射水为进入毛细管的管路系统,新风水为新风除湿机,各支路水量手动阀门调节。毛细管集分水器安装在卫生间吊顶内。   b.空调主供回水管最高点设自动排气阀,最低处设泄水阀。设备平台、新风机房、管井分别设排水口,接入排水管道。一层室外设备平台设补水接口,补水以软水为宜。      三、通风设计   1. 住宅设集中送新风与排风系统。辐射房间新风通过地板下的送风支管从地板送风口送入每个主要功能房间;   2. 风机盘管系统房间新风通过吊顶的送风支管送至风机盘管出风口;   3. 排风口设于卫生间、茶水间处。低速地板送风与顶部排风的置换通风方式,提高了通风换气效率,明显改善室内空气品质。      四、防火及防烟   1. 进出户内的新风管、排风管上均带有调节阀。 负一层地送风管平面图.jpg 负一层地面毛细平面布置图.jpg 负一层电气管线平面图.jpg 三层地送风主管平面图.jpg 三层地送风管平面图.jpg 三层地面毛细平面布置图.jpg 负一层顶棚毛细平面布置图.jpg
毛细管空调系统 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-4-25 10:12:28上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在别墅建筑专区发帖交流相关知识。