豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1535|回复: 0

请问说明里的未标注的双网双向的钢筋,在图里的哪些地方,除了我圈的都要布置吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1298

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1298
发表于 2020-4-25 10:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问说明里的未标注的双网双向的钢筋,在图里的哪些地方,除了我圈的都要布置吗?

批注 2020-04-25 094100.png Inked批注 2020-04-25 094126_LI.jpg


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-25 10:00:04提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在结构设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
发表于 2020-4-25 10:00:04 | 显示全部楼层

所圈的左边已经有钢筋标注,右边是楼梯井它不需要钢筋。 图像

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2020-4-25 10:00:04 | 显示全部楼层

是的 你理解正确。你没画的都没标注班底钢筋

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1217

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1217
发表于 2020-4-25 10:00:04 | 显示全部楼层

思路正确,未注明是板底钢筋,X,y向均为A8@200,截图板底筋未注明的就是末打圈的,

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 16:54 , Processed in 0.017078 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表