请问,总等电位接线箱图纸中说明底边距地0.3,是0 0.3还是-4.3 0.3?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2020-4-24 10:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

微信截图_20200424092905.png

微信截图_20200424093054.png

老师,因为这个是泵房,层高为4.3,层顶标高为0,层底标高为-4.3设置的楼层,那总等电位箱的标高是0 0.3还是-4.3 0.3

2020-04-24 09:42:05 补充


微信截图_20200424093950.png

微信截图_20200424094039.png


2020-04-24 09:47:04 补充

微信截图_20200424094649.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-24 10:30:15提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在居住建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1217

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1217
发表于 2020-4-24 10:30:15 | 显示全部楼层

是-4.3 0.3

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1049

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1049
发表于 2020-4-24 10:30:15 | 显示全部楼层

得看管线的走向,走地面就是0.3

走顶就是4.3-0.3=4

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1477

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1477
发表于 2020-4-24 10:30:15 | 显示全部楼层

接地端子箱跟要接的基础不会有那么大的距离  竖向距离就是0.3