豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1946|回复: 0

请问下,什么东西需要计算接线盒,什么东西不用计算接线盒

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2020-4-23 21:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问下,什么东西需要计算接线盒,什么东西不用计算接线盒


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-23 21:10:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在酒店建筑专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2020-4-23 21:10:03 | 显示全部楼层

一般明线有的不需要,暗线基本上都需要。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1345

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1345
发表于 2020-4-23 21:10:03 | 显示全部楼层

分支的地方需要接线盒,开关插座等需要底盒

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2020-4-23 21:10:03 | 显示全部楼层

直线布管每30m 处应设置过线盒装置。

暗管的转弯角度应大于90。,在路径上每根暗管的转弯角不得多于2 个,并不应有S 弯出现,有转弯的 管段长度超过20m 时,应设置管线过线盒装置;有2 个弯时,不超过15m 应设置过线盒。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 04:42 , Processed in 0.016215 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表