豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 906|回复: 0

消防报警系统

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2020-4-15 21:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

微信截图_20200217195221.png

-2层11层共两个消防端子箱。问:消防端子箱出线方式是否如图1线2线3线这种形式?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-15 21:32:16提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在居住建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1346

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1346
发表于 2020-4-15 21:32:16 | 显示全部楼层

-2层11层共两个消防端子箱。问:消防端子箱出线方式是否如图1线2线3线这种形式?


答:这个设计还是比较保守,一般的每一层都要设置端子箱。


根据你的图纸系统看,每一层设置了隔离器,并且消防是总线制,也就是就只有一组总线,所有的都是总线到每一层的隔离器后出线到下一层布置,不是从端子箱出来一组线,那样就成了多线制了

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1804

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1804
发表于 2020-4-15 21:32:16 | 显示全部楼层

消防端子箱出线方式不是如图1线2线3线这种形式,是从箱子出一根线,向上引线分支

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1084

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1084
发表于 2020-4-15 21:32:16 | 显示全部楼层

正确,系统图说明这样只有二个端子箱(-2F和11F)分线,这样设计太浪费了,一般是每层端子箱进行分线。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-24 16:13 , Processed in 0.051705 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表