-2层11层共两个消防端子箱。问:消防端子箱出线方式是否如图1线2线3线这种形式?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-15 21:32:16提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在居住建筑专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1350
答:这个设计还是比较保守,一般的每一层都要设置端子箱。
根据你的图纸系统看,每一层设置了隔离器,并且消防是总线制,也就是就只有一组总线,所有的都是总线到每一层的隔离器后出线到下一层布置,不是从端子箱出来一组线,那样就成了多线制了
1810
消防端子箱出线方式不是如图1线2线3线这种形式,是从箱子出一根线,向上引线分支
1090
正确,系统图说明这样只有二个端子箱(-2F和11F)分线,这样设计太浪费了,一般是每层端子箱进行分线。