定额子目含量问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1807

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1807
发表于 2020-4-15 21:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

设计采用10号的圆钢,定额给的是8个的,这个可以换算。

但是定额含量是以圆钢直径计算的,设计要求按钢筋主筋的直径计算,这样定额含量就明显少于实际用量了,这样可以办理签证,结算时进行含量调整吗



温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-15 21:31:21提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在新手资料专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1464

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1464
发表于 2020-4-15 21:31:21 | 显示全部楼层

设计采用10号的圆钢,定额给的是8个的,这个可以换算。

但是定额含量是以圆钢直径计算的,设计要求按钢筋主筋的直径计算,这样定额含量就明显少于实际用量了,这样可以办理签证,结算时进行含量调整吗


答:接地的焊接是每两处为一组计算的,这个是不可以调整的。定额给的材料是焊接辅助搭接的。焊接的这个子目是没有主材的,因为是用主楼的竖向的两个主钢筋作为接地引下线,安装就是需要在每一层或者竖向钢筋的位置进行加固焊接,确保接地引下线的竖向联通。这个直径8个的钢筋是作为竖向和横向钢筋焊接的时候一个加强焊接筋。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1067
发表于 2020-4-15 21:31:21 | 显示全部楼层

你好:按照重量调整。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1599

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1599
发表于 2020-4-15 21:31:21 | 显示全部楼层

定额单位是计算的重量的吧,既然是重量就不会存在差异了,不需要考虑换算