广联达绘制时,首层底标高输入-0.8或-0.3,对土方量有影响吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1049

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1049
发表于 2020-4-15 17:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

image.png

只有地下室,上层没有建筑。


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-15 17:10:04提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习资料专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

756

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
756
发表于 2020-4-15 17:10:04 | 显示全部楼层

首层底标高是0.00。外地坪为-0.30。这样土方就正确了。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2020-4-15 17:10:04 | 显示全部楼层

没影响    算土方没那么简单,你得确定场坪标高,土方并不是按照图纸的标高算的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2020-4-15 17:10:04 | 显示全部楼层

输入-0.3,土方大开挖要从-0.3标高算起,所以-0.8的时候土方就少算了500mm厚