工艺概述:
采用大块定型钢模,利用外模架或支架搭设工作平台,起重机配合人工绑扎钢筋、安装模板、一次或分次浇筑混凝土,待混凝土强度达到要求后拆除模板。
......
基底处理及桩头破除:
(1)、对于开挖的基底做好排水工作,在基底四周开挖排水沟并设集水井 (施工时尺寸视水量大小进行调整),采用潜水泵排除基坑积水。
(2)、对基坑平面等进行检验,主要内容有:轴线偏位、尺寸大小、底面标高,桩顶标高。承台底设0.1m厚C20砼垫层,垫层浇筑前必须对钻孔桩进行破桩头处理,且不能损伤桩身混凝土和主筋,保证桩基与承台的连接。
(3)、破桩头处理时应注意:分层破除砼,使用风枪时桩基周边应小角度施工,防止破坏外观从而影响到桩基与承台的连接质量。至桩顶设计标高后用清水冲洗,使桩头保持清洁及不留浮浆。桩顶钢筋成15度角向外倾斜以便与承台连接。
......
模板拆除:
模板的拆除期限应根据结构特点、模板部位和混凝土所达到的强度来决定。非承重侧模板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏时方可拆除,一般应在混凝土抗压强度达到2.5Mpa时方可拆除侧模板。模板拆除应按设计的顺序进行,设计无规定时,应遵循先支后拆,后支先拆,按立模顺序逆向进行。拆时严禁抛扔,严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。模板拆除后应将板面灰渣清理干净,及时维修整理,涂刷脱模剂后分类妥善存放。砼外观尺寸经监理工程师检验合格后方可进行回填。
......