由于开挖室外电梯基础地下水位较低。需要抽水但投标时措施费中没有该项,我们是总包单位现在是否可以现场签证?如果可以应该怎么签?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-13 21:21:09提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在工作分享专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1353
首先看施工合同对措施费价款调整是如何约定的,如果合同约定措施费包干不调整,那么就是签证结算也不能计入,如果合同约定措施费可以调整,那么可以跟甲方办理签证,可以按照降水潜污泵抽水台班来计算,如果计算方案变更也可以签证。
1090
现场办签证单,签证抽水 水泵台班 。
1544
看合同约定措施费是否调整。
你这个是电梯基坑的,应该普通水泵抽水就可以解决了,直接签水泵台班(注明水泵型号)。