豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3149|回复: 0

请教里脚手架怎么算,里面120厚的墙也要算么,还是只算240厚的墙里面这一圈呀

[复制链接]

0

主题

0

帖子

924

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
924
发表于 2020-4-13 21:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

请教里脚手架怎么算,里面120厚的墙也要算么,还是只算240厚的墙里面这一圈呀

1582093768(1).png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-13 21:19:08提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在课程推荐专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2020-4-13 21:19:08 | 显示全部楼层

你好:计算了综合脚手架,是不单独计算里脚手架的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

601

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
601
发表于 2020-4-13 21:19:08 | 显示全部楼层

里脚手架只计算内部的120墙部分。

外部的240墙砌筑脚手架已经包含在外墙脚手架中了。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

601

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
601
发表于 2020-4-13 21:19:08 | 显示全部楼层

脚手架要具体结合当地定额计算规则来看 比如说高度在3.6m以内的外墙,一面按单排外脚手架计算,另一面按里脚手架计算;高度在3.6m以上的外墙,外面按双排外脚手架计算,内面按里脚手架计算;内墙按双面计算相应高度的里脚手架

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-5 04:45 , Processed in 0.019994 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表