中心线
板的短边方向
611
你好:现浇板跨度指的中心线,现浇板短向跨度指房屋的开间【短的方向】板跨度不小于3.5m设置温度筋, 中心到中心3.5M。
1571
板跨度是净长度。
“板净长3.3,中心到中心”,可以说设计是放屁也要脱裤子,不说“中心到中心”,反而是好理解“净长”就是扣减梁或剪力墙后的净长,如果梁的宽度都是200,那么两都就是一样的,如果是遇到不同梁宽度,这样的描述就造成矛盾了,应该是按净长计算是对的。
1073
答:我认为还以净跨理解为好(在建筑上可以板跨为梁中线到梁中线,在计算配筋中还是以净跨理解为好)。否则图集中跨内伸出长度就不好理解了。在结构设计规范中,也是按净跨要求的。