只需一步,快速开始
0
1298
超级版主
这根L-8是变截面梁吗,应该怎么画
2020-02-20 14:16:42 补充
画完以后云检查提示我高出去的那一部分未按规范设置腰筋,可是这根梁没有标注腰筋啊该怎么办
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-12 10:20:46提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在结构设计专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1352
这是两跨梁,两跨断面不一样。
可以用识别的方法。
如果用画的方法,画好两跨梁后,在平法平格中按图填写原位标注就可以了。
设计如果未要求设置腰筋,就不用管它。
1568
您好,是变截面梁,L8(2)说明这个梁有两跨,第一跨高450,第二跨高度520,可以正常绘制,在绘制完成后,用原位标注,在第二跨的下部钢筋位置,修改梁的截面和标高。~希望能帮到您!
梁净高超过350是要设置腰筋,但图纸没有说明就不用设置,建议看下设计说明,通常有的是在说明中有要求添加腰筋的,如果都没有,就不用管他,软件就是常规的检查,只要和图纸相符,正常计算出量就可以,不影响结果的准确性。
1054
你好:是变截面,可以忽略。
是的,按集中标注定义梁截面尺寸为200*450,画好以后,识别好梁跨,在第二跨下部钢筋标注里面修改梁的截面,如图