豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2778|回复: 0

消防启泵按钮

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2020-4-11 08:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

先感谢各位老师

1582337302(1).png

“问题一” 请问大师,图一:消火栓启泵按钮,仅连接信号线,既然要启泵,是否还需要连接消火栓泵控制箱?

1582337329(1).png

“问题二” 请问大师,图二:为1个预作用报警阀和5个湿式报警阀,图纸显示要连接XFB(消防泵),请问是连接消防泵还是连接消防泵控制箱?


“问题三” 请问大师,图一图二中,消火栓启泵按钮和报警阀均需要连接消防泵(我叫不准是连接消防泵还是消防泵控制箱),还是这两种构件,其中一种连接就可以了?


感谢各位老师


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-11 08:21:42提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在基础知识专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

929

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
929
发表于 2020-4-11 08:21:42 | 显示全部楼层

“问题一” 图一:消火栓启泵按钮,仅连接信号线,要启泵。消火栓按钮常规需要6根线,其中两根是信号线,可就近从旁边的烟温感、手报等引来,其余4根,两根是启泵电源线,按下消火栓按钮启动消防泵之用,另外两根是回答灯线,消防泵启动后消火栓按钮上的显示灯会亮。

“问题二” 图二:为1个预作用报警阀和5个湿式报警阀,图纸显示要连接XFB(消防泵),是连接消防泵控制箱。

“问题三” 图一图二中,消火栓启泵按钮和报警阀均需要连接消防泵。


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2020-4-11 08:21:42 | 显示全部楼层

答;都连接消防泵控制箱。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1085

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1085
发表于 2020-4-11 08:21:42 | 显示全部楼层

图一:消火栓启泵按钮,既有信号线(连接到消防主机的报警信号线上,按下按钮,就能报警),又有启泵线(连接到消火栓泵控制箱的启泵按钮上,按下按钮,就能启动消火栓泵)。即;按下消火栓启泵按钮,同时报警、启泵。需要报警人按下按钮,手动报警、启泵。

图二:为1个预作用报警阀和5个湿式报警阀,连接到消防泵控制箱的启泵按钮上,是通过模块的控制信号,自动启泵。

图一图二中,手动启泵和自动启泵,相辅相成,缺一不可。确保能及时启泵灭火。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2020-4-11 08:21:42 | 显示全部楼层

问题一” 请问大师,图一:消火栓启泵按钮,仅连接信号线,既然要启泵,是否还需要连接消火栓泵控制箱?

答:消火栓气泵按钮是一个报警点,所以需要链接信号线。同时因为要远程启动水泵,所以要与泵房的消火栓泵的控制箱连接,通过控制箱启动水泵。


“问题二” 请问大师,图二:为1个预作用报警阀和5个湿式报警阀,图纸显示要连接XFB(消防泵),请问是连接消防泵还是连接消防泵控制箱?

答:这个是水系统的报警阀,所以这个是需要与泵房的消防泵的控制箱连接在一起的。不是连接泵体的。泵是靠控制箱启停的。


“问题三” 请问大师,图一图二中,消火栓启泵按钮和报警阀均需要连接消防泵(我叫不准是连接消防泵还是消防泵控制箱),还是这两种构件,其中一种连接就可以了?

答:各自实现不同的功能,消火栓启泵按钮是远程启动,报警阀还有压力监控。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-21 15:10 , Processed in 0.022562 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表