豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2652|回复: 0

这从室外引进的电线以及K1、K2、都为干线吗还是,K的是支线?工程量该怎么算?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1085

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1085
发表于 2020-4-9 15:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

12.jpg

2020-04-09 15:07:45 补充

14.jpg

2020-04-09 15:10:35 补充

15.jpg

2020-04-09 15:12:33 补充

17.jpg


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-9 15:20:06提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
发表于 2020-4-9 15:20:06 | 显示全部楼层

这从室外引进的电线是干线,K的是支线,工程量按长度计算。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1064

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1064
发表于 2020-4-9 15:20:06 | 显示全部楼层

这平面图不能完全确认,你应该结合AP1电箱的出线系统图,如果AP1系统图K1/2是单独的回路,那么你就要单独计算,如果是一个回路,就要具体确定是串联还是穿刺连接了

2、所以说参照AP1系统图看出是不同回路的,现在你就算的时候就按照K1,K2。。。单独计算,平面图虽然只是一条线,但是施工或者计算工程量时是按照每个回路都要走相应的位置

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1064

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1064
发表于 2020-4-9 15:20:06 | 显示全部楼层

K1、K2都是单独的回路,PC20-3*6的,分别计算的

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 01:51 , Processed in 0.030062 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表