只需一步,快速开始
0
1544
超级版主
1:控制电缆WDZBN-KYJY-4*2.5计算电缆头时候是按2.5平方8个电缆头计算,还是按4*2.5平方2个电缆头计算?
2, RvS-2*1.5和NH-BV-2*2.5电线计算的时候需不需要乘以2
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-9 09:40:02提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业论文专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1486
按4*2.5平方2个电缆头
需要乘以2
1222
1、是控制电缆按一根电缆二个头计算
2、是双绞线,不需要乘2
1350
按4*2.5平方2个电缆头计算;
RvS-2*1.5不乘以2,NH-BV-2.5要乘以2