1.编制依据 ? 内蒙古电力勘测设计院提供的建筑施工图 ? 《电力建设施工及验收技术规范》SDJ69—87、SDJ280—90 ? 《火电施工质量检验及评定标准》 (土建工程篇) ? 《火电施工质量检验及评定标准》 (焊接工程篇) ? 《建筑地基基础工程施工及验收规范》GB50202-2002 ? 《电力建设施工及验收技术规范》 ? 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 ? 电力建设安全健康和环境管理工作规定 ? 《电力建设施工质量验收及评定规程》DLT/5210.1-2005第1部分(土建工程篇) ? 《电力建设安全操作规程》DL5009.1-2002(第1部分 火力发电厂) ? 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 ? 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 2.附件详情: 我单位承建的电厂2×300MW机组工程空冷系统,共计18根空冷支柱,按3列6排分布,南北柱距为:22.5m,东西柱距为:24.16m。该项目±0.000m相当于绝对标高835.6,基础底标高为-5.2 m,基础为台阶式独立基础,基础共两步承台,第一步平面尺寸8.5m×8.5m,高1m,第二步平面尺寸6.5m×6.5m,高1m。支柱外径为3.6m,内径为2.8m,高27m。混凝土保护层厚度:基础为50mm,短柱为35mm。 工程量:混凝土2652 m3 模板,2647平米 钢筋,384t