消防管道的这个标高应该怎么设置

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1476

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1476
发表于 2020-4-7 20:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

消防管道的这个标高应该怎么设置

image.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-7 20:26:35提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在其他下载专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1435

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1435
发表于 2020-4-7 20:26:35 | 显示全部楼层

这个应该是系统图,应该对应平面图来看,从系统图上可以看出啊,水平干管在负1.3的位置水平位置  ,本层的立管在1.1位置有一个消火栓,在上面是一个蝶阀,立管的高度是1.3 7.4 8.7  。那么水平管可以设置层底-1.3米,立管设置层底-1.3   层顶

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1565

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1565
发表于 2020-4-7 20:26:35 | 显示全部楼层

消防管道的这个标高应该怎么设置


答:这个是系统示意图,我看管道长度7.4米,出去-1.3米还有6.2米在上面,这个层高够高的,所以你要看一下是否层高是多少,一般的消火栓要设置成循环管道,不是单入口的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2020-4-7 20:26:35 | 显示全部楼层

立管设置标高为;起始端为层底标高-1.3m ;终端标高为层底标高 6.1m ;立管总高度为7.4米(1.3 6.1)