1适用范围 高、低压旋膜除氧器均由除氧器及其水箱组成,安装于地面标高为20.5米的除氧间,是电厂施工中较难吊装安装的大型设备之一。 本作业指导书适用于山东**集团自备电厂三期安装工程GCM670/140型高压旋膜除氧器、DCM350/70低压旋膜除氧器的吊装安装作业。 3设备概况 3.1主要参数 3.1.1除氧水箱 高压除氧器水箱外径为φ3460×30,总高度为3910mm(与除氧器的螺栓连接部位到支架底距离),总长度为18840mm,重量60.926T(包括底座);低压除氧器水箱外径为φ 3228×14,总高度为3578mm(与除氧器的焊接部位到支架底距离),总长度为11008mm,重量17.141T。 3.1.2旋膜除氧器 高压旋膜除氧器为卧式结构,通过螺栓将除氧器水箱连接在一起,管口与水箱焊接,总高度(上口法兰到下部支座底板下表面距离)为3524mm,重量19.972T;低压旋膜除氧器为立式结构,直接与除氧器水箱焊接,总高度(上口法兰到下部焊接缝距离)为4012mm,重量6.326T。 3.2除氧器安装前检查 3.2.1除氧器在安装前应依据图纸符合其主要接管位置尺寸,焊接质量等是否符合设计要求。 3.2.2检查除氧器零部件是否齐全,外观是否损伤现象并做好记录。 目 录 1适用范围 2 2编制依据 2 3设备概况 2 4主要施工机具选择 3 5施工流程及准备 3 6吊装方案的拟定 4 7吊装措施 5 8除氧器安装 8 9平台扶梯安装 9 10质量控制及评定 9 11进度计划 10 12设备拖运/吊装保证措施 10 13安全生产要点 11 14危险源辩识及控制措施 11
温馨提示:该资料由网友于2020-4-7 20:26:28上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在方案设计专区发帖交流相关知识。
|