只需一步,快速开始
0
936
超级版主
室外总平排水管(黄色虚线)要不要计算,如何计算?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-7 20:24:05提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业设计专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1222
1316
室外总平排水管(黄色虚线)不要计算,那是排水沟。这个像排水篦子。
1337
是排水沟,具体看说明和大样图。
1714
确认是排水管,室内外以出户第一个排水检查井为界(如果没有室外平面图,应算至外墙皮1.5米处),所以应该计算此排水管。具体的管径需要看系统图,从平面图来看,此排水管的规格应该为DN150(因为在平面图上此管道的钢性防水套管为DN150,所以此排水管也应该是DN150,具体要看系统图及设计说明)。计算方法:应当算至室外排水检查井的中心处。
只要在合同中就需要计算
按延长米计算
610
答:你标注的是雨水管的室外排水沟,不需要计算的,这个属于室外工程的,你需要计算至出外墙皮1.5米处就好了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页