请问桥架起点标高怎样确定?是以桥架底面还是以桥架顶面为准?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

605

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
605
发表于 2020-4-7 20:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

我的理解是以桥架底面为准,如下图:主梁厚500mm,桥架1的起点标高是否应为“层顶标高-0.95”,桥架2的起点标高是否应为“层顶标高-0.9”,桥架3的起点标高是否应为“层顶标高-0.9”?请老师赐教!

33.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-7 20:23:56提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在商业建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1566

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1566
发表于 2020-4-7 20:23:56 | 显示全部楼层

image.png

我的理解是以桥架底面为准,如下图:主梁厚500mm,桥架1的起点标高是否应为“层顶标高-0.95”,桥架2的起点标高是否应为“层顶标高-0.9”,桥架3的起点标高是否应为“层顶标高-0.9”?请老师赐教!

是按桥架底计算,软件明确计算中管底标高,所以你计算的没有问题,个人理解,仅供参考交流

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1566

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1566
发表于 2020-4-7 20:23:56 | 显示全部楼层

桥架起点标高,是以桥架顶面距主梁300,也就是层顶标高-0.95

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1566

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1566
发表于 2020-4-7 20:23:56 | 显示全部楼层

一、你的理解是对的。即;桥架标高是以桥架底面为准。