请问变更新增的构造柱在植筋的时候,只需要植上部跟下部的钢筋,如果依附旧的构造柱旁边,新增的构造柱箍筋是否要植入旧的里面?如果要,是不是每个箍筋都要植入? 669e3299a57cc25cea4aebcea7d19ee.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-7 20:21:20提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在方案设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2020-4-7 20:21:20 | 显示全部楼层

你好:按照图纸应该是箍筋进入的,现在只能咨询设计明确的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

756

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
756
发表于 2020-4-7 20:21:20 | 显示全部楼层

这个变更很奇怪,新增GZ旁边看图似乎是剪力墙的暗柱,恰巧是个拐角,这个暗柱的设计是否有误,如果是施工完成后的新增GZ,那么一定是要拉结的,如果尚未施工这个位置应该是暗柱的拐角,就是说应该是一体的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1598

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1598
发表于 2020-4-7 20:21:20 | 显示全部楼层

个人感觉是暗柱打掉,然后植筋重做,包括箍筋